专题
答疑
问答
资讯
专栏
规范
讲堂
登录
李良敏
一级注册消防工程师
关注
0
粉丝
0
暂无说说
更新说说
+关注
发送
向TA提问
TA的提问
TA的回答
TA的文章
TA的粉丝
TA的资料
新规解答:消火栓按钮报警联动信号的矛盾处置!
发表评论:
根据GB50116 4.3.1:“消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动”。并没有直接表述为“消火栓所在报警区域的一只火灾探测器,或一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,同时消火栓按钮动作时,应联动消防水泵”。个人浅见,仅供参考。
0
0
2025-06-06
疏散门的开启
发表评论:
应采用推闩式联动报警逃生门锁
0
0
2025-05-21
再谈“剪刀楼梯间”-概念、争议及探讨!附3D分解!
发表评论:
剪刀楼梯间应分别设置前室,95版高规即提出要求。18版建规中,仍要求高层公共建筑剪刀楼梯间前室应分别设置,但未提及是否能共用前室的规定。在住宅建筑剪刀楼梯间规定中,提出不宜共用前室,且不宜与消防电梯前室合用,同时在条文说明中明确“进入剪刀楼梯间前室的入口应该位于不同方位”,可以视为高层公共建筑剪刀楼梯间未分别设置前室的情况下需遵守的规定。
0
0
2024-09-19
核心筒结构办公楼,客梯厅两侧通道安装门禁是否合规
发表评论:
用门禁系统不是问题,规范并没有禁止,火灾报警联动时可以打开就行。有问题的是:1.多半采用耐火极限不达标的玻璃隔断和玻璃门;2.很多采用的是平移式自动感应门,不符合平开门要求。
1
0
2024-06-11
微分享:自动喷水灭火系统挡水板能否用来集热?
发表评论:
规范里"集热"说法和用法的,也还有一处,车库规7.2.6,机械式汽车库(喷头)应按载车板分层布置,且应在喷头的上方设置集热板。
1
0
2024-01-08
1
规范列表
消防讲堂
经典汇编
全站导航
关闭