
ssdddssddd
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注
-
【问】防火卷帘两侧50cm,不能放其他物体的规范条文?
发表评论: 《大型商业综合体消防安全管理规则》XF/T 3019-2023 6.7 防火门、防火卷帘、防火封堵等防火分隔设施应保持完整有效。防火门应可正常关闭,防火卷帘两侧各0.3m范围内不应放置物品,并应用黄色标识线划定范围 有2023,你为啥还看2019年的。
2025-09-24 09:06
1