  • 丙类厂房车间可以放办公桌吗?
    发表评论: 3.3.5 员工宿舍严禁设置在厂房内。     办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,确需贴邻本厂房时,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔,且应设置独立的安全出口。     办公室、休息室设置在丙类厂房内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。你的办公桌只要不被消防队定义为办公室、休息室就行。

    0 1 2024-03-03 09:54

  • 赵英:自动扶梯底部喷淋设置探讨
    发表评论: 好文,清晰明确

    0 0 2024-03-03 08:58

  • 某小区的消防给水箱安装合理吗?
    发表评论: 7.4.8 建筑室内消火栓栓口的安装高度应便于消防水龙带的连接和使用,其距地面高度宜为1.1m;其出水方向应便于消防水带的敷设,并宜与设置消火栓的墙面成90º角或向下。栓口方向不对

    0 0 2024-02-20 11:49

  • 丙类厂房内设置办公室
    发表评论: 分隔满足规范要求就应该可以,疏散已经满足了

    0 0 2023-06-10 14:54

  • 建筑分类(消防)
    发表评论: 如果办公楼单独建造,应该按照二类高层对待吧

    0 0 2022-08-16 18:38