消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

潘天坤

暂无说说

粉丝:11 关注:5
关注

  • 消防供配电备用电源与消防报警主机备用电源关系
    发表评论: 二级负荷及以上需要末端切换,需要在消防控制室设置切换装置火灾自动报警系统应设置交流电源和蓄电池备用电源

    1 0 2025-04-30 15:29

  • 民宿一定要上火灾自动报警吗?
    发表评论: 10间房的民宿不属于旅馆建筑,可以参照农家乐(民宿)建筑防火导则(试行)要求执行(设置“独立式感烟火灾探测报警器”或火灾自动报警系统)

    1 0 2025-04-30 14:58

  • 丁类厂房有丙类生产区,火灾危险性该怎么确定
    发表评论: 防火分隔可以参考建规GB50016中对于甲、乙、丙类厂房(仓库)内布置有不同火灾危险性类别的房间的防火分隔要求(采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗,确有困难时,可采用防火卷帘)所有产品及原材料火灾危险性可能要让工艺确认,不确定面套和线束具体材料是不是可燃、易燃,其他应该都属于丙类,具体以工艺确认为准

    0 0 2025-04-30 10:31

  • 应设置排烟设施的场所
    发表评论: 无可开启外窗的房间,只要其中一个满足(经常有人停留或可燃物较多)就必须要设置排烟设施,常见功能房间很少两个都不满足;公共建筑内建筑面积大于100平方米的地上房间,需要满足经常有人停留(这里不需要考虑可燃物的情况),才需要设置排烟设施(当然得先是有窗,无窗的话要按无可开启外窗那条考虑);公共建筑内建筑面积大于300平方米的地上房间,需要满足可燃物较多(这里不需要考虑经常有人停留饿情况),才需要设置排烟设施最后讲一句,公共建筑内经常有人停留和可燃物较多其实是相辅相成,难以避免,所以100和300界定其实就没那么清晰,基本都能引用得上

    0 0 2025-04-30 07:56

  • 超高层住宅地下三层车库内消火栓箱内需要设置软管卷盘吗?
    发表评论: 人防区域有消火栓软管卷盘的要求,建筑高度大于100m的建筑有设置消防软管卷盘或轻便消防水龙的要求。有些人认为建筑高度大于100m的建筑的地下室也应满足设置消防软管卷盘或轻便消防水龙的要求。汽车库征求志愿稿里有这个内容,但是还未正式发布就不做讨论上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据 有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准

    0 0 2025-04-29 16:40

  • 手提式灭火器使用时间
    发表评论: 是说维修期限还是报废期限? 维修期限:干粉灭火器、洁净灭火器、二氧化碳灭火器,出厂满5年及首次维修后每满2年(水基型灭火器出厂满3年及首次维修后每满1年) 最大报废期限:手提式、推车式的干粉灭火器、洁净灭火器最大报废期限为10年(水基灭火器最大报废期限为6年,二氧化碳最大报废期限为12年)

    0 0 2025-04-29 15:42

  • 补风口是常开还是常闭?
    发表评论: 仓库和其他区域要做防火分隔,就不是同一空间。仓库建筑面积是否大于500平方米,小于500平方米的区域不需要设置补风设施地上有分隔的房间,如果每间房间建筑面积小于500平方米,那么可以不设置补风设施

    0 1 2025-04-29 15:39

  • 丁类厂房有丙类生产区,火灾危险性该怎么确定
    发表评论: 防火分隔、自动灭火设施保护等灭火设施、可燃气体探测等防火防爆的措施应该都算,个人觉得至少要保证满足防火分隔及自动灭火设施保护等灭火设施上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据 有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准条文说明有提到:在一座汽车总装厂房中,喷漆工段占总装厂房的面积比例不足10%,并将喷漆工段采用防火分隔和自动灭火设施保护时,厂房的生产火灾危险性仍可划分为戊类 建筑设计防火规范实施指南提到:一汽车生产装配车间,其中火灾危险性大的喷漆作业部位采取了设置相应的防火分隔和可燃气体探测与灭火等防火防爆措施,当该部位的建筑面积较小时(规范规定小于所在防火分区总建筑面积的20%),该车间的火灾危险性类别仍可划分为丁类

    0 2 2025-04-29 13:22

  • 请问火灾报警按钮必须有电话插孔通话功能吗?谢谢
    发表评论: 规范是宜设置电话插孔,并宜选择带有电话插孔的手动火灾报警按钮。建议尽量满足

    0 0 2025-04-29 12:14

  • 台球厅场所性质
    发表评论: 没有设置桑拿服务功能和卡拉OK功能包房的台球室,一般不属于“歌舞娱乐放映游艺场所”,可能比较偏向于公共娱乐场所一些省份(例如安徽省、海南省等)的相关技术文件有作出一些要求:台球等场所属于公共娱乐场所,但不属于歌舞娱乐放映游艺场所,同时也有一些省份(例如江苏省)的相关技术文件作出进一步要求:台球等场所与其他功能用房之间应采取防火分隔措施,建议楼主多与区域内设计、审查及验收专家交流,具体以他们意见为准 上述为根据国家规范的个人理解,不一定正确,有些地区技术文件可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑建筑防火通用规范 GB55037-2022和建规GB50016条文说明提及:“歌舞娱乐放映游艺场所”包括歌厅、舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅和具有卡拉OK功能的餐厅或包房、各类游艺厅、桑拿浴室的休息室和具有桑拿服务功能的客房、网吧等场所,不包括电影院和剧场的观众厅

    0 0 2025-04-29 11:50

  • 烟层厚度与排烟口位置有关吗?
    发表评论: 密闭吊顶的场所,储烟仓高度才是烟气层厚度。烟气层厚度为排烟口距挡烟垂壁下沿的高度(排烟口在挡烟垂壁上方),一般来说大于3米的场所需要考虑单个排烟口最大允许排烟量

    0 0 2025-04-29 11:45

  • 水喷雾 这一条:【9.0.1 系统竣工后,必须进行工程验收,验收不合格不得投入使用】。消防设施通规已经废除这一条,是不是意味着可以不验收就可以投入使用或者其他意思?
    发表评论: 不少人认为目前旧技术标准中被废止的条文如果与通用规范不存在冲突,在新技术标准修订之前还可以暂时作为非强制性条文执行几个编制组专家在给通用规范宣贯的时候都有提到类似内容:在相关标准未修订的衔接阶段,只废止其强制性,当原标准条文与规范不重复、不矛盾或不低于规范规定时,保留原条文,作为推荐性条文上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据 有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准

    1 0 2025-04-27 12:35

  • 在消防设施通用规范中,好多其他规范的强条被废除,被废除后的强条,我看了下其他规范,里面被废除的强条好像还在,甚至还是强条,请问以什么为准??
    发表评论: 可能需要具体问题具体分析,不过不少人认为目前旧技术标准中被废止的条文如果与通用规范不存在冲突,在新技术标准修订之前还可以暂时作为非强制性条文执行 几个编制组专家在给通用规范宣贯的时候都有提到类似内容:在相关标准未修订的衔接阶段,只废止其强制性,当原标准条文与规范不重复、不矛盾或不低于规范规定时,保留原条文,作为推荐性条文上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据 有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准

    1 0 2025-04-27 09:06

  • 关于规范的问题
    发表评论: 考试这东西不好说,按照去年的习惯,题目之前会加上按照什么规范不少人认为目前旧技术标准中被废止的条文如果与通用规范不存在冲突,在新技术标准修订之前还可以暂时作为非强制性条文执行 几个编制组专家在给通用规范宣贯的时候都有提到类似内容:在相关标准未修订的衔接阶段,只废止其强制性,当原标准条文与规范不重复、不矛盾或不低于规范规定时,保留原条文,作为推荐性条文

    0 0 2025-04-27 09:05

  • 风管加内固定
    发表评论: 长边尺寸大于630毫米或者的金属矩形风管、管段长度大于1250mm、低压风管单边平面面积大于1.2平方米,中、高压风管大于1.0平方米均需要设置加固措施,加固措施有:角钢加固、立咬口加固、楞筋加固、扁钢内支撑、螺杆内支撑和钢管内支撑等多种形式。常见有单楞筋加固的,也有楞筋加固结合内支撑加固,规范未限定使用何种加固方式,即设置一种即可 如果已经设置了楞筋加固则可以不设置内支撑加固,如果是设置内支撑加固则应按内支撑加固要求执行通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2016第4.2.3.3条规定:  金属风管的加固应符合下列规定:2) 矩形风管的边长大于630mm,或矩形保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm;或低压风管单边平面面积大于1.2㎡,中、高压风管大于1.0㎡,均应有加固措施通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2016第4.3.1.3条规定: 金属风管的加固应符合下列规定:1) 风管的加固可采用角钢加固、立咬口加固、楞筋加固、扁钢内支撑、螺杆内支撑和钢管内支撑等多种形式(图4.3.1);5) 当中压、高压系统风管管段长度大于1250mm时,应采取加固框补强措施。高压系统风管的单咬口缝,还应采取防止咬口缝胀裂的加固或补强措施

    0 0 2025-04-27 08:18

  • 防排烟风管的做法
    发表评论: 1、设备房风管耐火极限是0.5小时,风井出来防火阀后两米风管耐火极限是1小时,可以采取一些做法(例如防火包裹或者使用复合材料防火风管)满足以上要求,当使用防火包裹的保护方式则应与耐火极限报告做法一致,即防火岩棉+防火板2、地下室风管耐火极限是0.5小时,穿越防火隔墙防火阀前后两米的风管应采用不低于该墙体耐火极限的保护方式(地下室设备房一般不低于2小时耐火极限)。防火包裹如果没有采用防火岩棉,可能耐火极限无法达到相关要求,也可以让现场提供没有防火岩棉做法的通风管道耐火极限报告3、排烟管道各规格尺寸壁厚中没有0.1毫米,同时也无法得知是否能满足

    0 0 2025-04-27 08:04

  • 请问消防查规范的有没有什么技巧?
    发表评论: 身边如果有纸质版和电子版规范可以多查找,也可以通过消防资源网的规范查询渠道搜索关键字进行查找

    1 0 2025-04-25 20:23

  • 消防电梯迫降到一楼后救援人员是否还可以对电梯进行操作吗?
    发表评论: 消防电梯迫降之后是开门待用,就是等待救援人员使用的,救援人员可以通过操作按钮进行操作

    1 0 2025-04-25 20:22

  • 1.2M风管增加下喷
    发表评论: 同层设置自动喷水灭火系统的情况一般要遵循宽度大于1.2米通风管道下方应增设喷头的规定,没有豁免风机房的说法当然如果风机房设置在屋面,屋面没有设置自动喷水灭火系统的情况,可以不执行

    0 0 2025-04-24 12:37

  • 电动排烟窗需设手动开启装置吗?
    发表评论: 当采用电动窗作为自然排烟窗的话,应设置手动开启装置。设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗,应设置距地面高度1.3m〜1.5 m的手动开启装置。提醒:净空高度大于9m的中庭、建筑面积大于2000㎡的营业厅、展览厅、多功能厅等场所设置的自动排烟窗,尚应设置集中手动开启装置和自动开启设施(当手动开启装置集中设置于一处确实困难时,可分区、分组集中设置,但应确保任意一个防烟分区内的所有自然排烟窗均能统一集中开启,且应设置在人员疏散口附近)

    0 0 2025-04-24 07:58

积分
1038
提问
0
回答
1038

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介: 某地区消防验收专家库成员,只有一个监理的中级职称,无执业资格证书。 工作9年,5年监理,4年全职消防验收。
最新动态

关闭