消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

文正

暂无说说

粉丝:0 关注:0
关注

  • 丁戊类厂房车间内必须要设置疏散指示灯和应急照明吗?
    发表评论: 火通规:10.1.8 除筒仓、散装粮食仓库和火灾发展缓慢的场所外,下列建筑应设置灯光疏散指示标志,疏散指示标志及其设置间距、照度应保证疏散路线指示明确、方向指示正确清晰、视觉连续:    1 甲、乙、丙类厂房,高层丁、戊类厂房;    2 丙类仓库,高层仓库;    3 公共建筑;    4 建筑高度大于27m的住宅建筑;    5 除室内无车道且无人员停留的汽车库外的其他汽车库和修车库;    6 平时使用的人民防空工程;    7 地铁工程中的车站、换乘通道或连接通道、车辆基地、地下区间内的纵向疏散平台;    8 城市交通隧道、城市综合管廊;    9 城市的地下人行通道;    10 其他地下或半地下建筑。10.1.9 除筒仓、散装粮食仓库和火灾发展缓慢的场所外,厂房、丙类仓库、民用建筑、平时使用的人民防空工程等建筑中的下列部位应设置疏散照明:    1 安全出口、疏散楼梯(间)、疏散楼梯间的前室或合用前室、避难走道及其前室、避难层、避难间、消防专用通道、兼作人员疏散的天桥和连廊;    2 观众厅、展览厅、多功能厅及其疏散口;    3 建筑面积大于200m²的营业厅、餐厅、演播室、售票厅、候车(机、船)厅等人员密集的场所及其疏散口;    4 建筑面积大于100m²的地下或半地下公共活动场所;    5 地铁工程中的车站公共区,自动扶梯、自动人行道,楼梯,连接通道或换乘通道,车辆基地,地下区间内的纵向疏散平台;    6 城市交通隧道两侧,人行横通道或人行疏散通道;    7 城市综合管廊的人行道及人员出入口;    8 城市地下人行通道。10.1.10 建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定:    1 疏散楼梯间、疏散楼梯间的前室或合用前室、避难走道及其前室、避难层、避难间、消防专用通道,不应低于10.0lx;    2 疏散走道、人员密集的场所,不应低于3.0lx;    3 本条上述规定场所外的其他场所,不应低于1.0lx。10.1.11 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明,其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。

    1 0 2024-03-07 10:44

  • 室外消火栓必须加装防撞装置吗
    发表评论: 《建筑防火通用规范》12.0.1 市政消火栓、室外消火栓、消防水泵接合器等室外消防设施周围应设置防止机动车辆撞击的设施。消火栓、消防水泵接合器两侧沿道路方向各5m范围内禁止停放机动车,并应在明显位置设置警示标志。

    0 0 2024-01-12 18:17

1
积分
5
提问
3
回答
2

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭