潘天坤 24-07-30
风管等障碍物下方设置喷头一般没有考虑太多,规范没有提到的这种情况喷头距离地面高度,不过要考虑疏散通道的净高度就是了(行车通道可能可以认为是疏散通道),建议楼主多与区域内设计、审查及验收专家交流,具体以他们意见为准
上述为根据国家规范的个人理解,不一定正确,有些地区技术文件可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑
建筑防火通用规范 GB55037-2022第7.1.5条规定:
疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1米
