有关消火栓立管供水量问题

改造项目,原有室内消火栓给水立管均为DN100,设计流量15L/S,改造后,消火栓的保护距离不够,从原有立管板下接出一根支管,增设一个消火栓,以满足两路消火栓的保护范围。一根DN100的消防立管原本是供一个消火栓出水,现在改造后有两个消火栓需要供水,且因为是为了满足同一防火分区内保护范围,一旦发生火灾,多个消火栓大概率会一起使用,这种情况下,一根DN100的立管能否满足两个消火栓的消防流量的使用要求呢


请写下您的回答回答

共 1 回答

安洪全 25-07-17

问题不大,增设只是改变了使用的位置,并没有增加使用的数量,水柱+水带37.5米左右,远处的开了也够不到。