地下室水泵房

地下室水泵房的,消防泵、喷淋泵为什么要设置一个水泥底座。并且用螺丝把泵体,固定在水泥台上?

请写下您的回答回答

共 2 回答

周家斌 22-07-22

吸收和隔离水泵运转时产生的振动,防止发生共振现象。降低整体运转设备的重心(不倒翁底座一样),设备稳定、安全运行。

4 0 [回复]举报

石小东 22-07-22

对于水泵基础,国标也有相关规范要求。《建筑给水排水设计标准 》GB50015-2019,3.9.13 水泵基础高出地面的高度应便于水泵安装,不应小于0.10m;

水泵基础的平面尺寸,无隔振安装时应较水泵机组底座四周各宽出100~150mm;有隔振安装时应较水泵隔振基座四周各宽出150mm。基础顶部标高,无隔振安装时应高出泵房地面完成面100mm以上,有隔振安装时高出泵房地面完成面50mm以上,且不得形成积水。基础外围周边设有排水设施,便于维修时泄水或排除事故漏水。

1 0 [回复]举报