周家斌 22-07-20
有压管道穿越任何墙体和楼板都需要安装套管,所以整栋楼工程范围内都需要安装套管,像地下室、水池、屋面等部位还需防水刚套管。
建筑给水排水设计标准 GB50015-2019
3.6.17 给水管道穿越下列部位或接管时,应设置防水套管:
1 穿越地下室或地下构筑物的外墙处;
2 穿越屋面处;
3 穿越钢筋混凝土水池(箱)的壁板或底板连接管道时。
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
5.1.16 管道穿过建筑物的变形缝时,应采取抗变形措施。穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不得小于墙体厚度,穿过楼板的套管其顶部应高出装饰地面20mm:穿过卫生间或厨房楼板的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,且套管底部应与楼板底面相平。套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞密实。
潘天坤 24-06-24
消防给水管道穿越任何墙体及楼板,均需按规范要求设置套管
消防水泵的吸水管、出水管道穿越外墙时的防水套管,消防水泵的吸水管穿越消防水池时的柔性套管或者刚性防水套管(应在水泵吸水管上设置柔性接头)是其他的内容
消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014第12.3.19条第5款规定:
消防给水管穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不应小于墙体厚度,或应高出楼面或地面50mm;套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞,管道的接口不应位于套管内
消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014第5.1.13条第10款及第11款规定:10 消防水泵的吸水管、出水管道穿越外墙时,应采用防水套管;当穿越墙体和楼板时,应符合本规范第 12.3.19 条第5款的要求;11 消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管;采用刚性防水套管时应在水泵吸水管上设置柔性接头,且管径不应大于DN150
周老师的意思是无压管不需要套管吗?