氢气站中控室可以放到丙类厂房内吗

各位老师好,想请问一下氢气站的中控室必须单独建设吗,是否可以将中控室放到另外的丙类厂房内,而非单独建设一个中央控制室

请写下您的回答回答

共 2 回答

牛丫头消防课堂 25-06-16

不可以,因为规范很明确,你自己的控制室放到其他厂房不合适。

3.6.8 有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室应独立设置。

3.6.9 有爆炸危险的甲、乙类厂房的分控制室宜独立设置,当贴邻外墙设置时,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与其他部位分隔。

0 0 [回复]举报

罗马苏丹 25-06-16

不可以,中控室属于氢气站的一部分,氢气站属于甲类厂房,有独立性要求

0 0 [回复]举报