2025年1月1日实施灭火器新国标重要改动及影响

2023年12月28日国家标准委员会发布公告,推出了最新的GB4351-2023《手提式灭火器》和GB8109-2023《推车式灭火器》。

此次发布的最新的灭火器标准与旧标准相比有很多地方有所改动,本文挑选了一些对大家影响比较大的变动展示如下:


1、灭火器型号

         新的标准不再沿用旧标准的灭火器型号编制方法,而是启用了新的型号编制方法。


图1.1  旧标准灭火器型号编制方法


图1.2  新标准灭火器型号编制方法


      新的灭火器型号编制方法中最大的亮点是将灭火器适用的火灾类别代号直接体现在型号上,例如2kg手提二氧化碳灭火器原型号为MT/2,新的型号将变为MT/BE2,从型号上就可以看出该灭火器只能适用于扑灭B类火和E类火。


2、灭火器的使用温度范围

      新的灭火器标准将旧标准中灭火器的最高使用温度范围扩大,由原来的55摄氏度提升到60摄氏度。


图2.1  旧标准中灭火器的使用温度范围


图2.2 新标准中灭火器的使用温度范围


3、灭火器的瓶身颜色

       旧标准中规定灭火器瓶身颜色推荐用红色,但是并不做强制要求,因此市场上各种颜色的灭火器瓶身应有尽有。
       新标准中强制规定:所有的灭火器瓶身必须为GB/T 3181中规定的R03大红色!因此以后各种绿色的、黄色的灭火器都将退出市场。


4、阀门结构

        新的标准对灭火器的阀门结构有了新的要求,在有压力表的阀门上需要设计能取下压力表而不漏气的气芯结构,也就是说以后客户可以轻松的将灭火器上的压力表拆卸下来进行更换,不用再担心拆卸压力表时灭火器漏气的问题。


5、删除了发光标志的要求

        旧标准中要求灭火器应有发光标志,以便于在黑暗中指示灭火器所处的位置,因此很多厂家设置的发光的铭牌或者设置发光塑料圈装配在灭火器瓶口。


        而新标准中删除了此条要求,因此以后灭火器瓶口的那个绿色发光塑料圈也将退出历史的舞台。


6、灭火器喷射软管长度要求

        旧标准中规定充装量大于3kg或者3L的灭火器软管长度不应小于400mm。
        新标准在旧标准的基础上再规定不大于3kg或3L的灭火器如果配备配喷管的话其长度不应小于250mm
        新标准还规定二氧化碳灭火器喷射软管长度不应小于650mm。



7、灭火器“铅封”即将成为历史

        手提式灭火器 GB4351-2023
        6.3 保险装置    
        灭火器的开启机构应配有防止意外操作的保险装置及灭火器启用封记。保险装置的解脱动作应与开启机构的开启动作相区别,并能显示灭火器的启用状态,启用封记不应采用含铅材料制作。保险装置的解脱力不应小于20N,且不应大于100N。

灭火器铅封

灭火器塑封        


以上几点为新标准中对大家影响比较大的一些方面,其它改动地方还需大家购买新标准自行参观学习。

请写下您的评论评论

共 1 评论

阡陌1 25-05-13

请问怎样获取原件


0 0 [回复]举报

更多资讯

关闭

关闭