消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

联动控制器的供电问题

GB16806-2006《消防联动控制系统》4.2.7.1 消防联动控制器的电源部分应具有主电源和备用电源转换装置。......主、备电源的工作状态应有指示,主电源应有过流保护措施。


GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》10.1.4 火灾自动报警系统主电源不应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置。


哪位老师解释一下,联动控制器的主电源该不该设置过电流保护?

邦哥 | 2021-04-06 17:34
请写下您的回答回答

回答 | 3

南明离火 2021-04-07 11:44 00 [回复]举报

同问

消防设计菜鸟 2021-04-07 17:24 00 [回复]举报

查了一下,过流保护和你说的剩余电流过载保护不是同一个东西。当然按规范来啊

李勤 2025-08-08 12:25 00 [回复]举报

消防设备是指电源监控,能实时掌握消防设备线序、电压、电流、缺项、欠压等,只监控,不掉闸。

关闭

关闭

手机APP下载