如何确定一个房间的火灾热释放速率

一个房间 比如100平方米  300平方米这样的  丙类厂房

奔跑丶 | 2024-06-27 12:28
请写下您的回答回答

回答 | 2

LHH2737 2024-06-28 10:39 00 [回复]举报

查GB 51251-2017第4.6.7条,丙类厂房热释放速率:无喷淋8.0MW,有喷淋2.5MW

潘天坤 2024-06-28 12:02 00 [回复]举报

一般空间净高不大的场所不太需要涉及到火灾热释放速率的计算

主要看这间房间的使用性质,按照使用性质来选择对应的数值(烟规GB51251表格有标注什么场所的数值是多少,是否有喷淋数值不一样)