消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

直通室外楼梯门距离楼梯的距离

当层数不超过4层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处。此情况时候包含,地下一层,地上四层,或者地下一层,地上三层的情况

静候余生 | 2020-12-27 21:43
请写下您的回答回答

回答 | 3

胡工 2021-01-12 14:51 00 [回复]举报

应是指未超过地上4层

大橘为重 2021-01-19 14:33 00 [回复]举报

四川一会议中心项目,经与住建局以及住建厅沟通,明确此情况适用于地上不超过四层的建筑,而地下室不在此列,地下室应设置直通室外的疏散口,当发生火灾等情况是,方便消防人员以及设备管理员等进入地下室设备房,而并非仅仅是疏散作用。

李勤 2025-06-19 08:13 00 [回复]举报

不包括地下,且指的是首层   "直通室外的门"设置在离楼梯间不大于15米

关闭

关闭

手机APP下载