单位可以自创灭火器箱样式吗?或者使用非标准的灭火器箱?

单位可以自创灭火器箱样式吗?或者使用非标准的灭火器箱?

谪仙人 | 2025-09-22 10:28
请写下您的回答回答

回答 | 3

周家斌 2025-09-22 14:16 00 [回复]举报

不可以,灭火器箱需要型式检验报告合格的,参见《灭火器箱 》XF139-2009

小唐12321 2025-09-22 15:01 00 [回复]举报

我觉得符合灭火器验收要求就可以,好发现,好拿,不影响疏散

李勤 2025-09-24 08:53 00 [回复]举报