消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

商业服务网点设置餐饮,或者是商住楼2楼面积800平方米设置餐饮,那餐饮场所需要设置火报吗?

建规和通柜中关于应设置火灾自动报警的条文:任一层建筑面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的商店、展览、财贸金融、客运和货运等类似用途的建筑,总建筑面积大于500m²的地下或半地下商店。假如我商业服务网点设置餐饮,或者是商住楼2楼面积800平方米设置餐饮,那餐饮场所需要设置火报吗?

曾旅游 | 2025-09-22 10:17
请写下您的回答回答

回答 | 3

周家斌 2025-09-22 14:24 00 [回复]举报

根据《火通规》中第 8.3.2条第1款,商店建筑等类似用途的建筑应设置火灾自动报警系统。设置在住宅建筑下部建筑面积大于或等于100m’的分割单元的商业服务网点应设置火灾自动报警系统。

小唐12321 2025-09-22 15:07 00 [回复]举报

李勤 2025-09-24 08:51 00 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载