2个方向的疏散距离一边符合另外一边比较距离比较长

单多层建筑平面图,商场一个防火分区内装修餐饮店,房间门有2个疏散方向走,左上角到楼梯间距离为40米,另外一个经过店铺大门出口到另外一个楼梯间的距离是70米,请问这个符合规范要求吗?

曾旅游 | 2025-09-22 09:13
请写下您的回答回答

回答 | 2

周家斌 2025-09-22 14:29 00 [回复]举报

李勤 2025-09-24 08:47 00 [回复]举报

规范要求2个安全出口,并且要求“最近”安全出口的距离按照建规5.5.17