消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

这样的疏散是否符合要求?

高层建筑,一二三层与主题疏散楼梯不共用,一二三层采用独立的疏散楼梯,在二层设科技类培训机构(最小年龄4岁左右),疏散是否符合要求。

宝妈 | 2025-07-03 10:38
请写下您的回答回答

回答 | 2

幸.. 2025-07-03 13:35 00 [回复]举报

二层作为儿童活动场所并设置在高层建筑内,应设置独立的安全出口和疏散楼梯,不应与其他楼层共用。

牛丫头消防课堂 2025-07-03 20:32 00 [回复]举报

你没有画出平面布置图及疏散的示意图。但是规范规定设置在高层建筑内的儿童活动场所应设置独立的楼梯间。也就是说同层的其他场所不能进入,且其他楼层的人不能进入这个楼梯间。所以如果在二层设儿童活动场所,那么你要看该区域的楼梯间,是否和其他区域共用?三层是否能进入这个楼梯间?如果别人都无法进入这个楼梯间,那就是正确的。

关闭

关闭

手机APP下载