全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
学不完根本学不玩 2025-06-27 09:50 0 赞
0 踩 [回复] 举报
GB53109-2018 4.4.3 应急照明控制器主电源应设置明显的永久性标识,并应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头;应急照明控制器与其外接备用电源之间应直接连接。
4.5.5,自带电源非集中控制系统,可以采用插头,但是得用专用扳手
牛丫头消防课堂 2025-06-27 12:26 0 赞
0 踩 [回复] 举报
依据规范《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018第4.5.5 条,非集中控制型系统中,自带电源型灯具采用插头连接时,应采用专用工具方可拆卸。
条文说明:采用自带电源型灯具的非集中控制型系统中,灯具可以采用插头方式连接;但是,为了避免在日常使用过程中非维护人员随意拔出插头,影响灯具的正常运行,插头与插座之间应采取采用专用工具方可拆卸的连接方式连接。
两点结论:第一只有自带电源非集中控制的灯具,才可以允许专用插头,其他不允许插头;
第二,我验收这么多项目,没见过一个“专用插头”,大概率专用插头的费用很高,所以老老实实直接连接就行了。
消防应急照明及疏散指示灯具应与消防电源直接连接,不应采用插座连接。
也就是上面这句话没有哪个规范明文强制性规定?