消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

消防配电线路敷设相关问题

《建规》10.1.10 消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:     1 明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷。

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018 >》4.3.1 系统线路的防护方式应符合下列规定:     1 系统线路暗敷时,应采用金属管、可弯曲金属电气导管或B1级及以上的刚性塑料管保护;     2 系统线路明敷设时,应采用金属管、可弯曲金属电气导管或槽盒保护;     3 矿物绝缘类不燃性电缆可直接明敷。

《火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 >》11.2.3 线路暗敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或B1级以上的刚性塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm ;线路明敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或金属封闭线槽保护。矿物绝缘类不燃性电缆可直接明敷。


请问各位老师,消防配电线路是指连接消防用电设备的电器线路吗?《建归》中消防配电线路要求穿金属管、同时采取防火保护措施(比如防火涂料),《消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018 >》和《火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 >》中对线路敷设只要求穿金属管即可,照明疏散设备和自动报警设备的线路不属于消防配电线路吗

yjl | 2024-12-31 09:23
请写下您的回答回答
הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
输入一些内容
字符数: 0
单词数: 0


回答 | 3

阿龙 2024-12-31 10:03 00 [回复]举报

建规这一条已经废止,现在已经不是强条了,个人认为所有消防设施设备的电气线路都属于消防配电线路,消防配电线路又分为供电线路(耐火)和传输线路(阻燃)两种,实际中消防施工一般能穿管或在线槽里敷设就行了,很少施工单位会去做防火涂料(除非甲方钱多)。

jinyanwu 2024-12-31 14:07 10 [回复]举报

个人意见,仅供参考:

1、建规是从防火角度考虑的,所以会着重于防火保护措施的描述;其他规范是从技术标准角度来说的,所以仅仅提出防护要求;互相不矛盾;都执行即可;

2、建规虽然废止了很多条款,但废止的是强制性要求,如果通规没有另行规定的,还是要参考建规等规范的要求。

潘天坤 2024-12-31 16:54 00 [回复]举报

规范里对于消防配电线路没有相关注释,我分享个人理解:与配电、供电、电源相关的消防线路可以视为消防配电线路,例如消防应急照明和疏散指示系统的线路、火灾自动报警系统中起供电作用的线路(报警总线中包含电源线功能,所以可以将报警总线视为消防配电线路)、各类消防设备箱的供电线路等等,反之不含配电、供电、电源等功能的线路都可以认为不属于消防配电线路


针对楼主说的消防应急照明和疏散指示系统,我补充说个内容:民标中还有提到消防应急疏散照明系统的配电线路应穿热镀锌金属管保护敷设在不燃烧体内,在吊顶内敷设的线路应采用耐火导线穿采取防火措施的金属导管保护


总结:消防应急照明和疏散指示系统中大部分线路都属于消防配电线路,明敷设时应穿金属管并采取防火保护措施;火灾自动报警系统中,电话线、广播线等不需要配电/供电/电源功能的线路不属于消防配电线路,明敷设时可以不采取防火保护措施


上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准




关闭

关闭

手机APP下载