消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于消防车道问题

通规中,环境地理条件限制包不包括一条长边侧消防车道被建筑占用的情况。例,某高层酒店,其中一条长边侧消防车道被建筑占用,是否允许只设一条消防车道?这种情况算不算环境地理条件限制?如果算的话,岂不是所有的公共建筑有一条长边消防车道就可以满足要求了!


消防人666 | 2024-12-08 16:15
请写下您的回答回答

回答 | 4

同同不同 2024-12-08 22:17 10 [回复]举报

个人认为应该不算受地理条件限制

jinyanwu 2024-12-09 08:21 10 [回复]举报

这就好像占道经营,不能理解成合法使用一样。

总有让城管罚款撵走的下场。

周家斌 2024-12-09 09:04 10 [回复]举报

地理条件是指山地或河道

vicher 2024-12-09 11:04 10 [回复]举报

环境地理条件限制参《建筑设计防火规范》所提到的内容,即沿山坡地或河道边临空建造的情况。

关闭

关闭

手机APP下载