小于50平方的房间设置机械排烟的问题?
发表评论: 是相邻排烟量之和的最大值,这不同于最大两个排烟量之和。对于这些小房间按15000计算,相邻之和就是30000m3/小时。
2022-02-23 16:17
-
屋顶扩建铁皮房间能当做排烟机房或者防烟机房吗?
发表评论: 不能,耐火等级不符合要求。
2022-02-23 11:36
-
小于50平方的房间设置机械排烟的问题?
发表评论: 1、按相邻排烟分区排烟量之和的最大值计算确定。 2、可以合用,每个排烟阀(口)的风量和风速均应符合规范要求,并均匀设置。
2022-02-21 11:07
-
柴油机消防水泵的供油箱容积计算?
发表评论: 应用柴油机的油耗乘以火灾延续时间,再按该条款进行复核确定。
2022-02-21 10:56
-
消防联动和烟感安装
发表评论: 违反消防法第二十八条的有关规定。火灾报警按独立楼栋联动报警。
2022-02-16 11:09
-
食用盐仓库的火灾火灾危险性类别
发表评论: 食用盐是不燃物,库房定性应为戊类。
2022-02-15 09:04
-
地库楼梯疏散
发表评论: 可以借用住宅建筑的疏散楼梯,开向疏散楼梯的疏散门应采用乙级防火门,如果需要通过疏散走道通向该楼梯间,开向该走道的疏散门应采用甲级防火门。
2022-02-14 22:34
-
室外回廊部分是否需要做喷淋头及烟感
发表评论: 自己认为不用设置。室外回廊空气流通良好,烟感很难触发,形同虚设。喷淋头受热烟气流开放的温度也很难达到。
2022-02-14 10:15
-
关于地下停车场內设置丙类液体储罐的相关规定
发表评论: 3.00防火隔墙和1.5小时楼板进行分隔,连通的门应采用甲级防火门。储量不超1m³,储罐底部应设防止液体流散设施,门口应设15~30公分门槛。储罐应密闭且应设置通向室外的通气管,通气管应设阻火阀。储罐间应设自动灭火设施。
2022-02-14 10:09
-
如何理解“具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室”
发表评论: 是指一栋建筑,也可以是保护多栋建筑。不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备的保护对象应设置消防控制室。
2022-02-14 09:45
-
一个烟感或者手报报警,声光和广播会响吗
发表评论: 对于住宅建筑首层手报的动作信号应直接控制声光和广播,其他情形应为“与”信号。
2022-02-11 10:14
-
地下停车场疏散指示灯高度
发表评论: 不符合规范要求。应安装在距地面1米一下的墙面上。
2022-02-10 17:50
-
风管穿越防火隔墙和防火墙时,2米范围防火处理
发表评论: 13J811-1改6-14页6.3.5图示2
2022-02-10 16:47
-
健身房在地下二层
发表评论: 可以。健身房不属于歌舞娱乐放映游艺场所。
2022-02-10 16:29
-
厨房内部加工间 需不需要防火门?洗碗间到存碗间再到厨房需不需要防火门?
发表评论: 不需要。厨房是一个独立的防火单元,内部不需要再进行划分。
2022-02-10 16:25
-
火灾报警控制器信息显示
发表评论: 应该显示。水泵或风机电源接通,其控制柜的输出端子通过输入模块就会反馈信号。
2022-02-10 16:22
-
工程建设现场消防安全责任人报备问题
发表评论: 消防安全责任人是你们公司法人,由工程总承包单位向工程所在地消防救援机构备案。
2022-02-10 16:02
-
同一个防区,2个同类型的动作,会触发联动起泵吗?如2个手报,2个消火栓按钮
发表评论: 不行。消火栓系统联动控制应由消火栓按钮的动作信号与该消火栓按钮所在报警区域内的任两只火灾探测器的报警信号或任一只火灾探测器和手动火灾报警按钮的报警信号联动控制。GB50166-2019
2022-02-09 16:54
-
疏散指示灯设置
发表评论: 建筑面积大于5000平应在疏散走道和主要疏散路径的地面上设置能保持视觉连续的灯光疏散指示标志。建规10.3.6。
2022-02-09 16:35
-
消防泵吸水管路气囊问题
发表评论: 这样做是不行的。消防水泵吸水时吸水管处是负压,外界的空气会进入系统,这样做危害更大。