敞开式外廊能否装可开启外窗?
发表评论: 那就不叫敞开了
2024-06-01 17:51
-
疏散指示标志灯设置
发表评论: GB 51309 - 4.5.10、4.5.11
2024-06-01 14:44
-
丙类厂房中的喷漆房
发表评论: 建规3.4.1
2024-06-01 11:30
-
关于消防检测问题。
发表评论: 公共区域相应功能得能实现,就像你说的动压测试,需要启动消防泵的,其他的也一样
2024-06-01 08:21
-
悬挂式的七氟丙烷灭火系统,属于什么系统
发表评论: 那就算你说的那个,和柜式的一样
2024-05-31 15:42
-
飞线充电如何定义是什么?
发表评论: 《中华人民共和国电力法》第三十二条 用户用电不得危害供电、用电安全和扰乱供 电、用电秩序。 对危害供电、用电安全和扰乱供电、用电秩序的,供电企 业有权制止。第六十五条 违反本法第三十二条规定,危害供电、用电安全或者扰乱供电、用电秩序的,由电力管理部门责令改正,给予警告;情节严重或者拒绝改正的,可以中止供电,可以并处五万元以下的罚款。
2024-05-31 14:24
-
储烟仓高度大于500,与最小清晰高度大于1.6+0.1H有冲突怎么办?
发表评论: 4.6.9 走道、室内空间净高不大于3m的区域,其最小清晰高度不宜小于其净高的1/2,其他区域的最小清晰高度应按下式计算:Hq =1.6 +0.1·H ′
2024-05-31 14:20
-
悬挂式的七氟丙烷灭火系统,属于什么系统
发表评论: 你是感温的,还是电磁的,电磁的和柜式的一样,感温的就每个防护区域悬挂一只可以,不然不满足响应时间差。
2024-05-31 14:14
-
高多层厂房是否有天面疏散的要求
发表评论: 5.5.3 建筑的楼梯间宜通至屋面,通向屋面的门或窗应向外开启。
2024-05-28 17:49
-
湿式报警阀组
发表评论: 局部应用系统
2024-05-28 17:42
-
厂房占地面积问题
发表评论: 建规没有要求
2024-05-28 17:40
-
关于住宅建筑消防水带的规格型号
发表评论: 8-65-25就可以
2024-05-17 17:38
-
消防水池浮漂球
发表评论: 把水放至浮球阀以下,重新充水,看看水位情况,判断浮球阀是否损坏。
2024-05-17 17:33
-
消防水泵偏心大小头
发表评论: 改偏心异径,管顶平接,抬高水泵基础,既然这个要改,那也可以看一下吸水管与主管是不是管顶平接,这个也需要注意