住宅楼梯疏散通道防火门净空宽度
发表评论: 净空高度2.1米
2024-05-13 08:50
-
请问灭火器上的4A44BCE是指什么意思
发表评论: 灭火级别4A,44B;可灭ABCE类火
2024-05-13 08:46
-
幼儿园灭火器危险等级场所界定
发表评论: 2A及以上。
2024-05-13 08:43
-
海绵生产车间
发表评论: 丙类厂房。
2024-05-13 08:42
-
四层以上楼层设置歌舞娱乐放映场所需设置防烟排烟设施,具体要求是机械防排烟和自然防排烟都可以,还是必须设置机械排烟?
发表评论: 都可以,自然防排烟条件不具备再考虑机械。
2024-05-08 08:43
-
老的行政办公楼在设置一个疏散楼梯现在进行消防评估能合格吗
发表评论: 是"在“还是”再“?疏散楼梯的个数要根据楼层数,人数,建筑规模等综合判定。两个是最基本的,也可能需要3个以上才能满足疏散。
2024-05-07 11:00
-
地下半地下办公室的门要求乙级防火门吗?
发表评论: 普通办公房间疏散门没有要求防火门。
2024-05-07 10:58
-
只要是中庭就必须设置排烟设施吗
发表评论: 中庭必须设,但不是所有像中庭的都是中庭。判定是不是中庭,每个地方有不一样的定义。
2024-05-07 10:57
-
请问两栋戊类厂房之间的消防间距是10米,之间搭设光伏板属不属于占用消防间距?
发表评论: 之间搭设的东西是不燃材料就不算,否则就算。
2024-05-07 10:54
-
火灾危险性?
发表评论: 5%只针对厂房内生产部分,中间仓库不参与厂房的定性。
2024-05-07 10:50
-
地下消防水池能设在厂房下面吗
发表评论: 还要考虑水泵的自灌式吸水
2023-12-08 11:05
-
消防软管卷盘接室外消火栓管网是否可行?
发表评论: 厂区,又无室内消火栓管网,为啥要设消防软管卷盘?
2023-10-19 16:47
-
多层医院疏散楼梯宽度看那个规范哪条?
发表评论: 1.1米是底限,还要根据人数结合上表计算出总净宽后得出每部楼梯的最小净宽度。
2023-09-28 13:51
-
多层医院疏散楼梯宽度看那个规范哪条?
发表评论:
2023-09-27 11:14
-
关于丙类液体储罐能否设置在丙类生产厂房内的相关资讯
发表评论: 1:是4.2.1的强条属性废止了,具体防火间距的要求仍按50016执行,不可能不用满足防火间距的要求的。2:我没太有把握,根据3.3.7,规定了一个储罐的最大容量是5m³,但对总量好像没有要求,要想设置30m³的储罐,是不是可能分成6个5m³的罐?
2023-09-27 08:22
-
桑拿台球健身房会议室可以做在一个楼层的同一个防火分区吗?
发表评论: 我认为同层可以,桑拿部分的防火分隔得做。桑拿部分:厅、室之间及与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔,设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门均应采用乙级防火门。
2023-09-26 08:39
-
请问住宅套内跃层或者独栋别墅的疏散距离卡什么标准?
发表评论: 户内任一点至直通疏散走道的户门的直线距离不应大于表5.5.29规定的袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的最大直线距离。 注:跃层式住宅,户内楼梯的距离可按其梯段水平投影长度的1.50倍计算。
2023-09-26 08:31
-
关于配电间是否需要在两股消火栓水柱保护范围内的疑问
发表评论: 我的理解:两股充实水柱是针对一座建筑而言的,不专门针对某个房间或区域。建筑内的任何一点,都要满足两只水枪的充实水柱同时到达