  • 电井防火村堵
    发表评论: 相关图集有么?

    0 0 2023-06-09 14:50

  • 封闭楼梯间
    发表评论: 确定是直通室外?直通室外的门话没有规定,没有门都行

    0 2 2023-06-09 14:49

  • 建筑防火平面布局
    发表评论: 单独建造的消控室耐火等级不低于二级,附设在建筑内部的消控室应采用耐火极限不小于2h的隔墙和1.5h的楼板与其他部位分隔,与建筑内部连通的门应采用甲级防火门

    1 0 2023-06-09 14:43

  • 丙类厂房办公室设置
    发表评论: 不可以。50016  3.3.5 员工宿舍严禁设置在厂房内。     办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,确需贴邻本厂房时,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔,且应设置独立的安全出口。     办公室、休息室设置在丙类厂房内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。55037  4.2.7 仓库内不应设置员工宿舍及与库房运行、管理无直接关系的其他用房。甲、乙类仓库内不应设置办公室、休息室等辅助用房,不应与办公室、休息室等辅助用房及其他场所贴邻。丙、丁类仓库内的办公室、休息室等辅助用房,应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他部位分隔,并应设置独立的安全出口。

    1 0 2023-06-09 14:22

  • 五层宾馆是否设置应急广播主机?
    发表评论: 根据建筑防火通规55037:旅馆建筑需要设置火报系统,且不论该宾馆高度、面积是多少,根据55037至少应设置应急照明及疏散指示系统,因既需要报警又有需要联动控制的自动消防设备则该宾馆火报系统应采用集中报警系统,集中报警系统包含消防应急广播,所以需要设置消防广播主机,若图纸设计了消防广播根据火自规50116则需要设置广播主机,问题是您问的是需要另设广播,是否之前联动控制主机带了广播主机了?如果原来有广播主机,且属于宾馆的报警系统则不需要另设广播主机。

    0 0 2023-06-08 12:58

  • 变电站的主控室,要设置挡鼠板吗?
    发表评论: 应设置

    0 0 2023-06-08 12:19

  • 你好请教:建筑防火通用规范 7.1.10  第3条如何理解?
    发表评论: 应按第二张图,参照18版图示6.4.4图示10及图示11,且个人认为图示11两个门洞的距离不应小于1.0m,个人认为如地上地下各自通过不同扩大前室且满足(楼梯间应在首层直通室外,确有困难时,可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。当层数不超过 4 层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处)规定时仍应许可,但通过同一扩大前室通向室外不应许可

    0 0 2023-06-08 12:03

  • 培训学校或者机构设置场所
    发表评论: 既有建筑改维护造通用规范里面提及未经批准不得擅自改变使用功能

    0 0 2023-06-06 10:28

  • 压力开关、流量开关设定值
    发表评论: 湿式报警阀组压力开关无需设置,可调整供水侧系统侧压力差以满足末端喷头动作5min内启动消防泵,水泵出水干管上的低压压力开关宜设置为略小于稳压系统正常工作时出水干管的静压,消防水箱出水管流量开关设定值不应小于稳压泵的工作流量,且不应大于自喷或消火栓启动压力,个人感觉应该是这样

    0 0 2023-06-05 17:28

  • 消防水泵及稳压泵应设置就地强制启停按钮是什么设置?
    发表评论: 看样子说的的是机械应急启动装置么

    0 0 2023-06-05 17:18

  • 培训学校或者机构设置场所
    发表评论: 地下室既然规划性质为停车库,则不可以作为培训机构设置场所

    0 0 2023-06-05 17:14