消防水泵吸水管上的压力表在消防水泵未启动的时候压力值应该为0吗?如果不是,正常的是多少?
提 交
共 9 回答
古月5 24-10-05
应该是正值,数值为消防水池液面到水泵吸水管压力表处的高差对应的压力。如果为0,说明水池水位等于或低于压力表的高程。如果为负值,则说明吸水管被堵塞,水泵运转后吸水管被抽真空了。
0 赞 0 踩 [回复]举报
柠檬不萌 回复: 古月524-10-08
那我这个图表是正常的吧,就水泵未启动,吸水管里的水是吸水口到水池水位面这段吧,所以反应的压力也是这段吗
磊中 回复: 柠檬不萌24-10-08
对的,就是这样理解
智 24-10-05
正常不为零,应为水池液面与压力表所在高度高差,实际还与表的分度值有关,分度值越小,数值越明显
烽火戏诸侯 24-10-08
压力正常,表的量程不对,应该是 负0.1至正0.7
柠檬不萌 回复: 烽火戏诸侯24-10-20
这个依据是什么,那里有?
大悟无言 回复: 柠檬不萌24-11-01
5.1.17 消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表,并应符合下列规定: 1 消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa; 2 消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa; 3 压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀门。
wfl 8005 24-10-09
吸水管压力是由消防水池液面与压力表所在高度高差决定,没有具体值。
jinyanwu 24-11-15
如果水池液位高出5米,大约就是0.05Mpa,吸水情况下应该扬程如果不大,该数值会变小,扬程如果很大,可能会变成负值;
如果水池低于水泵或高度差不多,不起泵那就是0,启泵后就是负值;
最新问题
关闭
那我这个图表是正常的吧,就水泵未启动,吸水管里的水是吸水口到水池水位面这段吧,所以反应的压力也是这段吗