风管出管井隔墙处需要设套管吗?

从立井出来的每层的风管,出风井隔墙处需要加套管吗?套管厚度也是1.6mm的钢板吗?

请写下您的回答回答

共 2 回答

周家斌 24-09-02

竖井出来满足耐火极限就可以了,

1 0 [回复]举报

潘天坤 24-09-02

这个区域一般会要求做钢制套管,按照规范要求是1.6毫米,图集是2毫米,一般以设计意见为准

不过也有人认为穿越需要防火防爆的墙体才需要设置,不同人对于墙体可能有不同的理解