兼作消防救援场地的消防车道的坡度应该满足什么要求?

更多精彩→消防资源网 举报 24-06-14 公众号阅读 T
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!


问题:

《建筑防火通用规范》GB 55037—2022第3.4.5条第4款规定,坡度应满足消防车满载时正常通行的要求,且不应大于10%,兼作消防救援场地的消防车道,坡度尚应满足消防车停靠和消防救援作业的要求。请问,兼作消防救援场地的消防车道,坡度尚应满足消防车停靠和消防救援作业的要求;在解读和应用中没有比较明确描述出,兼作消防救援场地的消防车道的坡度应该满足什么要求?是应该满足消防救援场地的坡度要求,还是只要满足消防车道10%就可以呢

回答:

《建筑防火通用规范-解读及应用》已强调,消防车道也可作为举高消防车操作场地,因此宜参照登高操作场地的要求确定坡度,在该《解读及应用》第3.4.5条要点5已做说明。