一个2000平方左右厂房,现被房东分开出租了,出租后1000平方和500平方左右分别是两个丁戊类的金属制品生产车间,还有500平方左右被作为了饮料的储存仓库,这三者之间现在是用彩钢瓦进行相互隔开的,分隔后疏散出口和防排烟是符合的,这样分隔是否符合要求呢?
提 交
共 6 回答
我头发贼黑 24-06-03
厂房是厂房,仓库是仓库,厂房内只允许设置中间仓库,整体平面布置就不允许
0 赞 1 踩 [回复]举报
消防网友31650 回复: 我头发贼黑24-06-11
谢谢
0 赞 0 踩 [回复]举报
phone0224 24-06-03
建议楼主先用防火墙把仓库区和厂房区分隔,然后根据《建规》3.4.1的注2、3、6,研判一下是否能按两栋建筑考虑,防火间距不限。若可以,那所有的消防设计都按两幢建筑做。
消防网友31650 回复: phone022424-06-11
谢谢答疑
南明离火 24-06-03
只有中间仓库的概念,没有 厂房里面设仓库的说法
1 赞 0 踩 [回复]举报
消防网友31650 回复: 南明离火24-06-11