《灭火器产品维修、更换及售后服务》T/CPQS XF003-2023,发布单位是中国消费品质量安全促进会,这个可以参照执行吗,谢谢!
提 交
共 2 回答
喜欢晴天 24-03-07
配置灭火器后的日常监督主要是消防队在负责,最好询问一下负责的片区参谋,现在应该叫防火监督员
0 赞 0 踩 [回复]举报
潘天坤 25-05-19
手提式、推车式灭火器的维修期限可以按建筑灭火器配置验收及检查规范 GB50444-2008 的要求(作为推荐性条文执行):干粉灭火器、洁净灭火器、二氧化碳灭火器,出厂满5年及首次维修后每满2年(水基型灭火器出厂满3年及首次维修后每满1年)