如果是药剂的话就是不能少于0.15公斤。如果称重瓶子整体的话就是0.45。。差距有点大啊,一直在纠结这个,规范页明确的要求到底按整瓶称重算,还是只算药剂。
我们现在是只算药剂,6公斤得瓶子只要不低于8.85就算合格。但是如果称重瓶子的花,称重空间就大一点。
1、二氧化碳灭火器是称重瓶子总重量,还是只算药剂的重量的5%(称重时加不加喷管和帽子)?
2、为啥有些24公斤二氧化碳灭火器写着88±3KG,而有些写的82±4KG
(而钢印却写的44.6,如果是这样加上药剂才68.6,为啥要在标签上写88±3KG和82±4KG)
3、这个充装量(KG):3-0.15是什么意思,还有上面有2个0是啥
谢谢大家。
果珍 23-12-22
如果是药剂的话就是不能少于0.15公斤。如果称重瓶子整体的话就是0.45。。差距有点大啊,一直在纠结这个,规范页明确的要求到底按整瓶称重算,还是只算药剂。
我们现在是只算药剂,6公斤得瓶子只要不低于8.85就算合格。但是如果称重瓶子的花,称重空间就大一点。
最新问题
你问的确实很好。应该只能药剂+钢瓶来称重吧,毕竟总不能喷出来单纯称药剂吧