在宾馆的疏散走道上,能同时采用机械排烟和自然排烟吗?
提 交
共 5 回答
yizhongdayang 23-12-18
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017/4.1.2 同一个防烟分区应采用同一种排烟方式。
0 赞 0 踩 [回复]举报
whale 23-12-18
同一个防烟分区应采用同一种排烟方式,同一防火分区的不同防烟分区尽量采用同一种排烟方式。
如果走道机械排烟,开向走道的大于100平的房间用自然排烟是可以的。
下图是河南这边要求。
阳明心 23-12-19
如果同时采用机械排烟和自然排烟,自然排烟窗就变成补风口,而不是排烟了
2 赞 0 踩 [回复]举报
羊肉串尼 23-12-27
把做机械排烟的区域和自然排烟的区域分成两个防烟分区,挡烟垂壁做到位
潘天坤 24-06-18
同一个防烟分区只能采取一种排烟方式,如果有多个防烟分区那么每个防烟分区可以采用任意排烟方式,只要符合规范要求即可