宿舍是否需要设置自动喷水灭火系统

单位宿舍,集体宿舍按照《建筑设计防火规范》的哪条要求确定是否需要设置自动(喷水)灭火系统?

请写下您的回答回答

共 1 回答

我的是昵称 23-12-05

建筑防火通用规范 GB55037-2022 >

1 一类高层公共建筑及其地下、半地下室;     2 二类高层公共建筑及其地下、半地下室中的公共活动用房、走道、办公室、旅馆的客房、可燃物品库房;

宿舍建筑设计规范 JGJ36-2016 >

7.1.7 宿舍建筑的室内消火栓系统、消防软管卷盘或轻便消防水龙、自动喷水灭火系统等消防设施应按照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定设计。其中一类高层建筑的宿舍和二类高层建筑的公共活动用房、走道应设置自动喷水灭火系统。