消防问答 > 其他 提问

配电房的灭火装置

关于工业厂房、厂区的配电间、配电房的气体灭火标准,规范是否有具体说明?请老师帮忙,不胜感谢

请写下您的回答回答

共 1 回答

陈曲 23-09-13

通用规范说的比较笼统 可以参考建规的8.3.9 提到一个特殊重要设备

条文解释 特殊重要设备,主要指设置在重要部位和场所中,发生火灾后将严重影响生产和生活的关键设备。如化工厂中的中央控制室和单台容量300MW机组及以上容量的发电厂的电子设备间、控制室、计算机房及继电器室等。高层民用建筑内火灾危险性大,发生火灾后对生产、生活产生严重影响的配电室等,也属于特殊重要设备室

但条文并未规定具体情况 条文解释也只是做参考用 个人理解结合单位经济或者其他条件选配即可 不应强制设置

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭