消防问答 > 消防给排水 提问

稳压泵系统如何设置?

什么情况下,屋面消防水箱需设稳压泵系统?没有稳压泵系统时,屋面试验消火栓的静压如何计算?为什么有的稳压泵设在地下室的消防泵房内?

请写下您的回答回答

共 1 回答

阳明心 23-09-07

当高位水箱的安装高度(水位高度)不能满足最不利点的静压时,需要稳压泵系统,装在屋面或地下室都可以,只要控制好压力就好了。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭