一电力升压站,室外消防给水系统采用临时高压制,站内有消防水池、消防泵房、室外消火栓和室外变压器水喷雾系统,另外是否必须设消防水泵接合器?
提 交
共 4 回答
周家斌 23-09-04
0 赞 0 踩 [回复]举报
无名之辈 23-09-04
如果室外消火栓系统是单独设置的,设置水泵接合器无意义,室外消火栓主要就是用来取水通过水泵接合器注入其他水灭火系统管网的。如果是室内室外消火栓系统共用,且室外消火栓也有灭火控火功能,则按照消水规第5.4.1条设置就可以了。
阳明心 回复: 无名之辈23-09-07
”如果室外消火栓系统是单独设置的,设置水泵接合器无意义,室外消火栓主要就是用来取水通过水泵接合器注入其他水灭火系统管网的。如果是室内室外消火栓系统共用,且室外消火栓也有灭火控火功能,则按照消水规第5.4.1条设置就可以了。
看的不是很明白,求老师详解。
高工1986 23-09-11
站内有消防水池、消防泵房、室外消火栓和室外变压器水喷雾系统,另外是否必须设消防水泵接合器?
水喷雾系统必须设置水泵接合器,室外消火栓不用。