机房内,静电地板以上设置了探测器,静电地板以下还需要设置探测器吗?
提 交
共 3 回答
楚晨鑫185 23-08-27
这个看图纸吧,图纸上有就给他装,但是我干的大部分配电室,就是有静电地板的房间,都是没有在地板上设置探测器的
0 赞 0 踩 [回复]举报
罗文斌 23-08-29
我见过静电地板下面设置感烟探测器的,也见过设置空气采样的,一来看图纸上有没有,二来要看架空静电底板和地面的高度以及静电地板所在区域的面积,地板下消防设备的维护保养成本特别高,施工难度也很大,空间不够
阳明心 23-08-29
没见过地板下设探测器的