室外埋地消火栓管网中,镀锌钢管的连接方式有哪些?可以用沟槽卡箍连接吗?
提 交
共 2 回答
安洪全 23-08-17
消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014
8.2.5 埋地管道当系统工作压力不大于1.20MPa时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于1.20MPa 小于1.60MPa时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时,宜采用无缝钢管。钢管连接宜采用沟槽连接件(卡箍)和法兰,当采用沟槽连接件连接时,公称直径小于等于DN250的沟槽式管接头系统工作压力不应大于2.50MPa,公称直径大于或等于DN300的沟槽式管接头系统工作压力不应大于1.60MPa。
0 赞 0 踩 [回复]举报
周家斌 23-08-17
埋地管道真心不建议使用钢管,采用钢丝网骨架塑料复合管,