消防问答 > 防烟排烟 提问

常开式排烟口的风机联动只要两个独立的探测器信号吗?

常开式排烟口,无排烟阀,风管中有70度常开防火阀,排烟风机的联动逻辑只要两个独立的探测器信号就启动风机么?

请写下您的回答回答

共 6 回答

安洪全 23-07-14

排烟系统在自动控制方式下,同一防烟分区内两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动报警按钮报警信号的“与”逻辑联动启动排烟口或排烟阀。

0 0 [回复]举报

玺望成真   回复: 安洪全23-07-17

4.5.2 排烟系统的联动控制方式应符合下列规定:   

1 应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统。   

2 应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟风机的启动。

0 0 [回复]举报

安洪全   回复: 玺望成真23-07-17

摘自“火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 4.5.2 条文说明”


0 0 [回复]举报

同同不同 23-07-14

排烟系统?70℃防火阀?是不是弄错了?

0 0 [回复]举报

whale 23-07-17

排烟管上为啥会装70℃防火阀?

排烟系统上只会装280℃常开防火阀,联动风机停止运行。

0 0 [回复]举报

潘天坤 24-06-21

70度防火阀,是与通风空调合用系统嘛?

一个排烟系统负担多少个防烟分区呢?

从规范来说,是一个防烟分区的两只报警信号

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭