室外消火栓

室外消火栓是否可以和水炮一个系统,系统工作压力1.8Mpa,室外消火栓是否要做减压措施,需要减压到多少?场所:石油、天然气码头。

请写下您的回答回答

共 4 回答

陈曲 23-04-19

稳高压可以合用

工艺装置区、罐区稳高压压力按规范要求宜0.7-1.2,其他地方临高压满足所有点0.15即可

1 0 [回复]举报

蝶阀   回复: 陈曲23-04-21

请问是否需要减压呢?

0 0 [回复]举报

陈曲   回复: 蝶阀23-04-23

首先看设计文件标注的压力是多少,有具体数字就按设计走

没有的话看设备质量好不好 好的话不需要减压 规范说的是宜就是建议的意思

0 0 [回复]举报

蝶阀   回复: 陈曲23-04-23

感谢陈老师的回答。

0 0 [回复]举报