消防问答 > 其他 提问

消防供配电

消防三级负荷的建筑,按二级负荷设计消防用电,采用发电机做备用电源,未设置自动启动方式,消防供配电系统发电机项是否合格

请写下您的回答回答

共 1 回答

石小东 22-12-12

建规10.1.4 消防用电按一、二级负荷供电的建筑,当采用自备发电设备作备用电源时,自备发电设备应设置自动和手动启动装置。当采用自动启动方式时,应能保证在30s内供电。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭