在防火分隔符合条件下,不同场所类型、不同场所类型之间组合的建筑及建筑高度,对灭火设施安装要求不同。举例:一栋高度40米组合建筑(下面商场,上面住宅)给水系统室内消火栓布置。建筑内商场部分消火栓布置必须要达到“双枪双柱”;高度不大于54米住宅且每单元一部疏散楼梯,消火栓布置可设“单枪单柱”。在生活中灭火设置相对独立布置其实很常见。
裙房与高层建筑主体之间设置防护墙,当防火墙仅开设甲级防火门,且相互间的安全疏散和灭火设施均相对独立时,裙房的疏散楼梯可按单多层建筑的要求确定,裙房的防火分区可按单多层建筑的要求确定。
上述条文中,且相互间的安全疏散和灭火设施均相对独立,灭火设施的相对独立是怎么界定的。
张牙舞爪的张 22-12-02
上面问题中是说的裙房,不是组合建筑。如果高层建筑和裙房共用一套消防给水设施,算不算灭火设施是相对独立呢