张牙舞爪的张 22-12-01
第二个疑问:有机材料涂A级装修材料,指有机涂料覆盖在A级装修材料上。建筑发生火灾,有机涂料直接与火源接触——施涂部位达到B1级条件:每平方米不大于1.5kg;表面施涂厚度不大于1mm。因此对施涂部位装修材料有限制要求。与胶粘剂使用功能有不同
第一个疑问(个人认为):胶粘剂只是辅助装修起粘贴装修材料作用,不直接与外部接触,对粘黏剂材料等级没有要求。
据我了解,胶粘剂基本都是有机物,而且GB8464《建筑材料及制品燃烧性能分级标准》并没有对胶粘剂进行分级,我个人查资料也差不多胶粘剂的燃烧性能等级,所以对于《建筑内部装修设计防火规范》要求的墙面装修材料需达到A级,是否要求胶粘剂也要达到A级?毕竟据我所知有不少A级装修材料比如超细无机纤维喷涂等还是用到很多胶粘剂的,再就是内部装修防火规范规定施涂在A级基材表面的有机材料算是b1级材料,那么是不是喷一层胶也是b1级材料,那A级材料用胶粘贴就不算是墙面装修全用A级材料了吗?
可是内部装修防火规范3.0.7说了多层装修材料的每一层都需要满足燃烧性能等级要求,那么里层有胶粘剂是不是不行