消防水池容量含室内消火栓、自动喷淋系统,是否需要计算消防水炮的容量一起呢
提 交
共 4 回答
周家斌 22-10-12
0 赞 0 踩 [回复]举报
殇~~ 回复: 周家斌22-10-18
哪个规范第几条呢
消防黄河 22-10-13
计算该防护区用水量时喷淋和水炮取较大值,再加室内栓的量。
1 赞 0 踩 [回复]举报
永锅 22-10-14
自动跟踪定位射流灭火系统技术标准 GB51427-2021 >第4.5.2条、4.5.3条解释的很清楚。