消防问答 > 防烟排烟 提问

板式排烟口安装

水平风管下口安装板式排烟口、是否可以直接在风管上开口安装?还是要下挂一节短管后再安装板式排烟口?具体有没有规范或图集参考

请写下您的回答回答

共 2 回答

刘丽波 22-09-29

gb50738-2011第8.5.2条款,风口不应直接安装在主风管上,风口与主风管间应通过短管连接。

1 0 [回复]举报

阳明心 23-05-19

刘老师,您这是通风空调系统的安装要求吧,不带阀的排烟口好像没有这条要求

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭