我这项目的地下车库的预作用系统没有设置压缩机,我理解应该是単连锁系统,単连锁应该是严禁勿喷,但是又不符合地下车库的情况,求大神解答
提 交
共 6 回答
消防黄河 22-09-05
车库采用预作用,主要是代替干式系统。
1 赞 0 踩 [回复]举报
ylz 回复: 消防黄河22-09-06
代替干式系统的预作用系统应该是双连锁的吧?
0 赞 0 踩 [回复]举报
消防黄河 回复: ylz22-09-14
规范图示,此时可采用单连锁。
永锅 22-09-08
预作用系统有两种设置方式:一是仅由火灾自动报警控制器控制的启动方式,简称单连锁控制,这种情况主要是布置在严禁勿喷的场所;先是感烟探测器或者感温探测器动作,管道开始排气充水,等到喷头爆破时立即喷水。二是由充气管道上的压力开关与火灾自动报警系统联动控制的启动方式,简称双连锁控制,这种情况主要是布置在严禁管道充水的场所;只有充气管道上的压力开关和火灾自动报警系统同时动作时才可以启动。
无论是单连锁还是双连锁都必须有压缩机。
ylz 回复: 永锅22-09-12
但我们这边设计的车库预作用系统确实没有空压机
画图猿 回复: 永锅23-03-10
单联锁系统:采用ZSFY预作用报警(主体为雨淋阀),系统中无空压机和相关配件,报警阀后管道不需要充有压气体,且快速排气阀前不需设置电动阀。
双联锁系统:采用ZSFU预作用报警阀 (主体为湿式报警阀和雨淋阀上下串联) ,系统中有空压机和相关配件,报警阀后管道需要充满0.03 ~0.05MPa的有压气体,可充氮气或压缩空气,空压机在30 min内使阀后管道压力达到设计压力要求。