GB50974—2014 5.3.3第三条:稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于1.15MPa。
这一规定包含自动喷水灭火系统吗?
如果包含的话,是不是可以理解为有稳压泵的自喷系统,其末端试水装置处静压应大于0.15MPa
提 交
共 3 回答
周家斌 22-05-31
是的
1 赞 0 踩 [回复]举报
吴俊 22-06-01
只要设置稳压泵后 消火栓和喷淋均要求最不利点达到0.15Mpa.
自喷末端试水要不低于0.15
0 赞 0 踩 [回复]举报
阳明心 23-05-05
稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于1.15MPa。
这里是0.15吧,1.15是笔误吗
最新问题
关闭