返回 查找 头条 题库 下·载 评论

汽车库出口坡道-是否要设置自动灭火或采取防火分隔措施!

更多精彩→消防资源网 举报 20-11-05 公众号阅读 T
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!


石峥嵘:汽车库直接对外的出口坡道部位,是否需要采取防火分隔措施或设置自动灭火系统,需要根据汽车库出口与建筑物的防火间距确定!

关联专题:有关汽车库出口与地上建筑物防火间距的探讨!

 

一、规范要求:5.3.3

二、争议内容:

汽车库直接对外的车道出口,是否需要设置自动灭火系统或采取防火分隔措施?

三、处置观点

1、通常情况下,我们认为,汽车库坡道不存在可燃物,不需要设置自动灭火系统。比如,依据《 汽车库、修车库、停车场设计防火规范》5.3.3要求,坡道的出入口采用防火卷帘等不要火分隔设施与停车区隔开时,坡道上并不需要设置自动灭火系统。
     注:坡道的出入口采用防火分隔措施或设置自动灭火系统,目的是防止不同楼层的火灾蔓延。
     2、地下汽车库和地上部分之间,分属于不同的防火分区或不同的功能区域。
当汽车库出口与地上部分建筑物的防火间距满足相关规范要求时,室外空间属于安全区域,不存在火灾向外部蔓延的风险,直接对外的车道出口可以不设置自动灭火系统,也不需要采取防火分隔措施;当汽车库出口与地上部分建筑物的防火间距不能满足相关规范要求时,需要设置自动灭火系统或采取防火分隔措施。
      需要说明的是,从安全角度考虑,对于设置有自动喷水灭火系统的汽车库,除非受冰冻环境限制,否则,仍应将自动喷水灭火系统扩展到直接对外的车道出口部位

四、综合结论

综上可知,汽车库直接对外的车道出口部位,是否需要采取防火分隔措施,或设置自动灭火系统,需要根据汽车库出口与建筑物的防火间距确定。

 

关联专题:有关汽车库出口与地上建筑物防火间距的探讨!

 

申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言! 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!

 


重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
输入一些内容
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

写留言

关闭

关闭