火灾报警控制器(联动型)的设备上,是不是所有的回路都不能超过100点,还是有输出功能的模块回路不超过100点
提 交
共 2 回答
李勤 22-02-03
报警回路200 ; 控制回路100 ; 报警和控制和混合回路 总点位不超过200(其中控制不超过100)------但是在施工中都在以上基础上减少10%作为机动预备量 ,其实就是90或180
1 赞 0 踩 [回复]举报
剑胆琴心 22-02-08
火灾报警控制器回路和联动控制器回路不是一个概念,联动控制器回路是100,火灾报警控制器回路是200.分别留存10%的余量。供参考
最新问题
关闭