我们是丙类生产厂房,建筑物内有很多房间,咨询一下室内消火栓水带20米,充实水柱10米,保护半径30米,这个30米是在平面上画个半径的圆的直线距离吗?还是需要考虑墙体和设备的阻挡而引起的距离长度吗?
提 交
共 2 回答
刘丽波 21-10-31
规范中要求的是需要两股水柱时布置间距不超过30米。单个消火栓的保护半径根据消水规10.2.1计算所得,本工程应为26-28米,按保护半径校核时需考虑墙体等遮挡,不影响走水带的设备可以不与考虑。
0 赞 0 踩 [回复]举报
乐清迦累得 21-10-31
你这个水带长度不满足30米的要求,正常水带25米时,满足折减系数0.8-09后,加上sin45*10m的=27.07-29.57米的; 厂房的规范是直线距离,看图是直线距离, 民用规范是直线距离,看图是步行距离,考试时按步行距离, 如果是现实验收,是要考虑墙体和设备等障碍物的, 具体看平面布置图是否满足要求了